山东华信变压器股份有限公司
办公室:0635-6367888
销售部:0635-6367999
张经理:15069599099
李经理:13906351919
邮 箱:498438086@qq.com
地 址:聊城市经济开发区泰山路261号
1、福建变压器的闭锁装置应具有五防功能。
2、除防止“误分、误合断路器”可采用提示性的措施外,其他四防应采用强制性闭锁。中华人民共和国能源部1989-03-28批准 1989-10-01实施。
3、闭锁装置保证规定的程序操作,并确保人员在操作福建变压器时的安全。
4、闭锁装置应尽可能采用机械闭锁,应简单、可靠、操作维护方便。
5、闭锁装置采用的各种元件均应符合GB 3906-83《3~35kV交流金属 封闭开关设备》的要求。
6、福建变压器中装设的接地桩头应有明显的标志,其接地面积应符合福建变压器的要求。
7、带电显示装置。
1)带电显示装置应符合SD 334-89 《带电显示装置技术条件》的要求。支柱绝缘子式的传感器和显示器应同福建变压器一起进行绝缘耐压试验。
2)安装在福建变压器上的显示装置在65%的额定相电压时应正常发光;它所采用的强制闭锁应动作可靠。
8、闭锁装置采用的机械程序锁应符合JB/DQ2182-87《开关设备用机械锁通用技术条件》的要求。进行程序操作时,程序锁应开启灵活、可靠、钥匙插、拔自如,无卡涩现象。进行非程序操作时,变压器厂福建变压器不得操作。
变压器厂9、闭锁装置采用的电磁锁应符合JB/DQ 2181-87《开关设备用电磁锁技术条件》的要求。
10、闭锁装置应符合福建变压器程序操作的要求,装置的锁定位置应与福建变压器被闭锁的操动机构的实际位置一致;当未完全规定的程序操作,不能继续进行操作;进行非程序操作时,操作应自动地无法进行。
11、采用电气闭锁方案时,闭锁元件的电源应与继电回路分开。闭锁回路和接点应满足闭锁要求。布线应合理,闭锁元件的外壳应可靠接地。
12、各种闭锁装置均应有专用的解锁工具,非专用工具不得解锁。
13、与操动机构直接联接的闭锁装置的机械试验应与福建变压器的机械操作试验同时进行;如与福建变压器机构无机械上直接联接,可在福建变压器机械操作试验后期或以后进行,并按规定的次数进行程序操作和非程序操作。程序操作应顺利,操动机构和闭锁元件不得变压器厂卡涩和失灵。非程序操作时施加正常操作力,装置应能可靠闭锁,试验后,装置不得变形、损坏。