如何对福建干式变压器故障排除?福建干式变压器的短路排查?

2020-10-07 点击量:531 字体:大 中 小
分享到:

福建干式变压器有多种形状,尺寸和类型。 有电压互感器和电流互感器。 有电源福建干式变压器,音频福建干式变压器和信号福建干式变压器。 有升压福建干式变压器和降压福建干式变压器。 有福建干式变压器和福建干式变压器以及许多其他类型。 不管它们的目的是什么,它们都遭受相同的基本问题-例如,福建干式变压器短路,打开绕组,绕组接地短路。 所有这些问题都可以通过一些简单的测试和DMM(数字万用表)来检测。 以下几点中,我们华信电气将讲解如何使用简单的测试来判断福建干式变压器短路的故障。

引文作者:华信电气市场部(专注福建干式变压器30年)电话:189 1886 3098(微信同号)



福建干式变压器的短路排查使用数字万用表测试电源福建干式变压器

第一步:测试福建干式变压器的初级绕组到次级绕组是否短路。 将数字万用表设置为高电阻范围(例如2兆欧),然后将一个探头接触初级绕组端子,将另一个探头接触次级绕组端子。 如果福建干式变压器具有多个次级绕组,则对每个次级绕组重复此测试。 您的数字万用表应记录“无穷大”电阻,读数“开路”才能获得良好的福建干式变压器。 不同的仪表以不同的方式指示这种情况,Sperry DM-4100A显示“ 1”。 在其LCD上指示开路。 此处的连续性读数表示绕组间短路。 福建干式变压器损坏,需要更换。

第二步:测试福建干式变压器的绕组至叠片短路。 像在第一步中一样设置DMM。 通过在一个绕组端子上放置一个探针,并在福建干式变压器的金属框架上放置另一个探针,分别检查每个绕组。 确保福建干式变压器外壳上的探针接触裸露的金属,并且没有停留在可能用作绝缘体的某种类型的表面处理上。 前后刮擦探头尖端,直到它与贱金属接触为止。

第三步:通过在每个绕组的端子上放置DMM探针,测试一次绕组和二次绕组的导通性。 将数字万用表设置在相对较低的范围内,例如200欧姆。 大多数小型电源福建干式变压器的DC(直流)电阻会非常低,这是正常的。 此处的高读数或“断路”读数指示绕组部分断开或完全断开,需要更换福建干式变压器。

第四步:检查福建干式变压器的输出电压。 使用测试跳线将福建干式变压器的原边连接到110伏电源。 请注意,鳄鱼夹不要互相碰触或接触某些接地的表面。 插入电源线后,请勿触摸夹子或主要端子,否则可能会导致致命的电击。 将DMM设置为适当的AC(交流)电压范围。 通过将探针放在端子两端并注意电压来测试每个单独的次级绕组。

第五步:检查初级绕组和次级绕组中的匝间短路。 输出电压读数明显高于福建干式变压器的额定输出,表明初级绕组中的匝间短路。 输出电压明显低于该绕组的额定输出,表明该次级绕组的匝间短路。 输出电压可能会变化±10%,并且在可接受的范围内,但是任何高于或低于此值的值都表示福建干式变压器有故障。

更多变压器厂家,华信变压器厂的变压器信息请浏览公司官网:www.gjttw.com